190А/.ч стартёрные 4шт 12V паралельно. Это позволяет снмать любой на обслужевание.
20А/ч Гелевые штатные от системы АЭС 2шт резервные 12V паралельно.
Плотность была изменена путём добавления 250 мл дистилянта , что снизило плотность на 10% , а концентрацию H2SO4 на 25%. Заняло 2/3 камеры газоуловителя.(В этом мире чудес не бывает.) Ариометер имет очень грубую шкалу , стараюсь снизить погрешность многократностью измерений.
В разряженом состоянии 10,8в -1,08 в заряженном 14,7 после 1-го часса током более 5% от ёмкости(10А-15А) -1,27(Банки слегка кипят.)Ток заряда заметно падает, эдс растёт Включается балластная нагрузка при 14,75в, во избежание электрокорозии и потери воды .
Если я правильно понял, в своем первом сообщении Вы указывали плотность для разряженных батарей. Уточните, если это не так.
Ну так 1,27 — это нормальная плотность. И с падением тока заряда понятно — батарея полностью зарядилась и прекратила принимать заряд, пошел процесс электролиза. Что Вас здесь смущает? Короткий период времени (1 час)? Ну, по всей видимости, заряжаете уже почти полностью заряженную батарею (около 95% от имеющейся емкости).
Цитата:
Формовка ёмкости производиться по 1-му поными циклами разряд 10,5 / заряд 15,5в со стабилизированым током 5А и контролем времени что позволяет посчитать реальнуюёмкость(микроконтролер 16Ф877А). 2е суток разряд и 50ч заряд.(Часть енергии выдиляеться газом/теплом = >КПД АКБ =70-80%,)
Насколько я понял, под "формовкой емкости" Вы подразумеваете "мягкий" контрольно-тренировочный цикл.
Цитата:
Десульфатация производиться Чоперной схемой БП-ЗУ с интегрированием по току,и вторичной обмоткой с максимальным ЄДС.
О размере сульфитации можно судить по ШИМ заполнению.
1 На этапе заряда импульсы ограничиваются током . Малый ток нужен для препятствия нагревания электролита. А высокое(преодоление високого эмпиданса ) напряжение для разложения сулфата.
А)На новом АКБ Ширена импульса составляет менее 5% .не более 10% периода. Зависит от стадии зарядки.
Б)На слабо сульфатированном АКБ ШИМ =15-35% ЭДС повышена на 1 – 1,5в от нормального.
В)На сильно сульфатированном АКБ (Ток низкий) обратная связь БП-ЗУ не срабатует. Ширена импульса составляет 50% периода. ЭДС(РMS) амплитуда напряжения составляет 35в, RMS БП-ЗУ 24в.
Вдаваться в детали вашего способа десульфатации не буду. Главное, чтобы данный способ был эффективным. Спросил лишь ради интереса. Дело в том, что частенько пытаются произвести десульфатацию батарей с помощью недорогих зарядных устройств со "встроенной" функцией десульфатации. Наш опіть показывает, что данные устройства малоэффективны (в плане реальной десульфатации).
Кстати, после применения модификатора "Омега" десульфатация не потребуется в виду исключения самого процесса сульфатации.
Цитата:
Электролит безусловно взбалтываеться перед за мером плотности . Этот процес подымает часточки опавшей массы со дна , именно они и предают характерний серый цвет.
Если цвет действительно сероватый, то это говорит о незначительном осыпании (оплывании) активной массы.
Кстати, после применения модификатора электролит очистится вследствие возврата осыпавшейся активной массы обратно на электроды.